民國106年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第37題

高壓電動機保護之檢出裝置以

題目

高壓電動機保護之檢出裝置以

  1. (1) O V 電驛
  2. (2) 3 E 電驛
  3. (3) C O 電驛
  4. (4) T H 電驛為佳

官方答案

(2) 3 E 電驛

解析

高壓電動機通常以比流器(CT)取得三相電流訊號,再經 3E 電驛檢出欠相、逆相與過電流,作為過載及相序異常的保護,必要時配合 CT 變比設定靈敏度,因此 3E 電驛是最佳的檢出裝置。OV 電驛僅檢出過電壓、CO 電驛僅作過電流保護、TH 電驛(熱動電驛)多用於低壓電動機過載保護,三者功能皆不及 3E 電驛完整,無法同時涵蓋欠相與逆相保護。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。