民國106年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第37題
高壓電動機保護之檢出裝置以
題目
高壓電動機保護之檢出裝置以
- (1) O V 電驛
- (2) 3 E 電驛
- (3) C O 電驛
- (4) T H 電驛為佳
官方答案
(2) 3 E 電驛
解析
高壓電動機通常以比流器(CT)取得三相電流訊號,再經 3E 電驛檢出欠相、逆相與過電流,作為過載及相序異常的保護,必要時配合 CT 變比設定靈敏度,因此 3E 電驛是最佳的檢出裝置。OV 電驛僅檢出過電壓、CO 電驛僅作過電流保護、TH 電驛(熱動電驛)多用於低壓電動機過載保護,三者功能皆不及 3E 電驛完整,無法同時涵蓋欠相與逆相保護。