民國106年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第68題
依據I E E E 標準,常用保護電驛、自動控制數碼代號,下列敘述哪些正確?
題目
依據I E E E 標準,常用保護電驛、自動控制數碼代號,下列敘述哪些正確?
- (1) 87 差動( D i f f e r e n t i a l ) 電驛
- (2) 51 G 延時過電流接地保護( T i m e O v e r c u r r e n t G r o u n d ) 電驛
- (3) 76 直流過電流電驛
- (4) 94 電壓方向電驛
官方答案
(1) 87 差動( D i f f e r e n t i a l ) 電驛、(2) 51 G 延時過電流接地保護( T i m e O v e r c u r r e n t G r o u n d ) 電驛、(3) 76 直流過電流電驛
解析
IEEE C37.2設備代號中,87代表差動電驛,用於比較兩側電流以偵測內部故障;51為交流延時過電流電驛,加註G表示接地保護,故51G正確;76代表直流過電流電驛。94則是跳脫或自由跳脫電驛,並非電壓方向電驛;電壓方向電驛通常使用91或92等代號。因此正確者為1、2、3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。