民國106年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第77題

依據C N S 標準,配電盤中之匯流排以螺絲鎖緊之鍍銀接觸( 空氣中) ,在溫昇測試所得之 溫昇下列哪些合乎要求?

題目

依據C N S 標準,配電盤中之匯流排以螺絲鎖緊之鍍銀接觸( 空氣中) ,在溫昇測試所得之 溫昇下列哪些合乎要求?

  1. (1) 75 °C
  2. (2) 60 °C
  3. (3) 50 °C
  4. (4) 90 °C

官方答案

(1) 75 °C、(2) 60 °C、(3) 50 °C

解析

CNS對配電盤匯流排以螺絲鎖緊之鍍銀接觸(空氣中)規定容許溫昇為75°C。溫昇測試所得值只要不超過75°C即合格,因此75°C、60°C、50°C三者均合乎要求;90°C已超過限值,會加速接觸面氧化、使接觸電阻增大並影響絕緣壽命,不合格。故選1、2、3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。