民國107年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第32題
CT 超過負擔時,所連接之電流表指示值,比正確指示值
題目
CT 超過負擔時,所連接之電流表指示值,比正確指示值
- (1) 增大
- (2) 減小
- (3) 不變
- (4) 無關
官方答案
(2) 減小
解析
CT 的「負擔」是指二次側所接儀表、導線及接點等總阻抗。當負擔超過額定值時,CT 鐵心較易飽和,激磁電流增加,二次電流無法依比例輸出,實際二次電流會比理想值小,因此串接的電流表指示值減小。選項增大、不變均不符合;CT 二次不得開路,但過大負擔會造成比率誤差與指示偏低。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。