民國107年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第41題

運轉中,擬在既設CT 二次電路上更換電流表時,下列何項為最優先之操作?

題目

運轉中,擬在既設CT 二次電路上更換電流表時,下列何項為最優先之操作?

  1. (1) 將CT 一次側接線斷開
  2. (2) 將CT 二次側短路
  3. (3) 將CT 二次側接線斷開
  4. (4) 將欲更換之電流表拆除

官方答案

(2) 將CT 二次側短路

解析

運轉中的 CT 二次側不可開路。若直接拆除電流表或斷開二次接線,一次側電流仍會使 CT 鐵心飽和,並在二次側感應出危險高電壓,可能損壞絕緣、CT 或危及人員。因此更換電流表前,應先用短路片將 CT 二次側短路,使二次電流有迴路,再進行表計更換;切斷一次側並非最優先且通常需停電。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。