民國107年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第41題
運轉中,擬在既設CT 二次電路上更換電流表時,下列何項為最優先之操作?
題目
運轉中,擬在既設CT 二次電路上更換電流表時,下列何項為最優先之操作?
- (1) 將CT 一次側接線斷開
- (2) 將CT 二次側短路
- (3) 將CT 二次側接線斷開
- (4) 將欲更換之電流表拆除
官方答案
(2) 將CT 二次側短路
解析
運轉中的 CT 二次側不可開路。若直接拆除電流表或斷開二次接線,一次側電流仍會使 CT 鐵心飽和,並在二次側感應出危險高電壓,可能損壞絕緣、CT 或危及人員。因此更換電流表前,應先用短路片將 CT 二次側短路,使二次電流有迴路,再進行表計更換;切斷一次側並非最優先且通常需停電。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。