民國107年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第50題
人機介面與PLC 通信連線介面中,RS-485 傳輸網路兩端之節點可作雙向資料傳輸,但無法同時雙 向傳輸的通訊方式是?
題目
人機介面與PLC 通信連線介面中,RS-485 傳輸網路兩端之節點可作雙向資料傳輸,但無法同時雙 向傳輸的通訊方式是?
- (1) 倍雙工
- (2) 單工
- (3) 半雙工
- (4) 全雙工
官方答案
(3) 半雙工
解析
RS-485 為差動式串列通訊,支援多點網路連接。其通訊模式為半雙工(Half Duplex):同一對信號線上可雙向傳輸資料,但任一時刻僅能單方向傳送,無法同時收發,須靠 DE/RE 控制腳位切換傳輸方向。全雙工(選項4)為兩對線路可同時收發;單工(選項2)僅能單向;「倍雙工」(選項1)並非標準通訊用語。題目強調「可雙向但無法同時雙向」,正符合半雙工定義,故選 3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。