民國107年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第54題
電流切換開關(AS)切換時,未經過電流表之各相電流電路,在AS 內呈現何種狀態?
題目
電流切換開關(AS)切換時,未經過電流表之各相電流電路,在AS 內呈現何種狀態?
- (1) 開路狀態
- (2) 與金屬面板接通狀態
- (3) 短路狀態
- (4) 與金屬旋桿接通狀態
官方答案
(3) 短路狀態
解析
電流切換開關(AS)用於切換多具比流器(CT)二次側至同一電流表。CT 二次側絕對不可開路,否則會感應極高電壓造成危險。因此 AS 內部設計為:切換過程中,未接入電流表之相別 CT 二次繞組先被內部短路,再切換至下一位置,確保任何瞬間 CT 二次側皆不開路。故未經電流表之電流電路在 AS 內呈短路狀態,選 3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。