民國107年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第70題
矽控整流器SCR(Silicon Controlled Rectifier)在導通以後下列哪些方式可使其截止(turn off)?
題目
矽控整流器SCR(Silicon Controlled Rectifier)在導通以後下列哪些方式可使其截止(turn off)?
- (1) A K 極間加順向電壓
- (2) 將陽極電流迴路斷掉
- (3) 加一逆向電壓至AK 端
- (4) 設法使IAK 小於維持電流
官方答案
(2) 將陽極電流迴路斷掉、(3) 加一逆向電壓至AK 端、(4) 設法使IAK 小於維持電流
解析
SCR 一旦閘極觸發導通後即自持(latching),僅當陽極電流低於維持電流(holding current)才會截止。故使截止之方式為:切斷陽極電流回路(選2)、對 A-K 施加逆向電壓強迫關斷(選3)、或使 IAK 小於維持電流(選4)。選1於 A-K 加順向電壓恰為維持導通之條件,不會使 SCR 截止,故錯誤。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。