民國108年 第2梯次 工業配線甲級 學科
第1題
兩只變壓器作V-V連接,供電給100KVA 之三相平衡負載,若增加一只相同的變壓器作△-△ 連接,則可供電
題目
兩只變壓器作V-V連接,供電給100KVA 之三相平衡負載,若增加一只相同的變壓器作△-△ 連接,則可供電
- (1) 173KVA
- (2) 212KVA
- (3) 141KVA
- (4) 260KVA
官方答案
(1) 173KVA
解析
兩台變壓器作V-V連接時,可供應的三相容量為單台容量的√3倍,故單台容量S=100/√3≈57.7kVA。增加第三台相同變壓器改接成△-△後,容量為3S=3×57.7≈173kVA,也可直接用100×√3≈173kVA求得。141kVA、212kVA、260kVA都不符此計算結果。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。