民國108年 第2梯次 工業配線甲級 學科
第12題
零相比流器(ZCT)於線路必須與何種儀器組合使用
題目
零相比流器(ZCT)於線路必須與何種儀器組合使用
- (1) 過電壓電驛
- (2) 過電流電驛
- (3) 接地電驛
- (4) 靜電檢漏計
官方答案
(3) 接地電驛
解析
零相比流器(ZCT)用來偵測三相線路的零相電流。正常時三相電流相量和接近零;發生接地故障時,不平衡電流經大地回流,ZCT二次側感應出電流,使接地電驛動作並跳脫斷路器。因此ZCT必須與接地電驛組合,作為接地故障保護,不能單獨當作過電壓電驛、過電流電驛或靜電檢漏計使用,此為零相接地保護的核心。