民國108年 第2梯次 工業配線甲級 學科

第33題

下列何者無啟斷線路短路電流之能力?

題目

下列何者無啟斷線路短路電流之能力?

  1. (1) 電力熔絲
  2. (2) VCB
  3. (3) 分段開關
  4. (4) GCB

官方答案

(3) 分段開關

解析

啟斷短路電流必須具備熄滅電弧的能力。電力熔絲靠熔絲熔斷滅弧;VCB(真空斷路器)與 GCB(氣體斷路器)均能在故障時啟斷短路電流。分段開關(隔離開關)僅供無載隔離、變更電路接線使用,沒有滅弧裝置,不得帶負載操作,更不具啟斷短路電流的能力,故選分段開關。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。