民國108年 第2梯次 工業配線甲級 學科
第5題
12KV 50/5A 40VA 之CT,其二次側可連接之負載其最大阻抗為
題目
12KV 50/5A 40VA 之CT,其二次側可連接之負載其最大阻抗為
- (1) 1.6
- (2) 50
- (3) 40
- (4) 20 歐姆
官方答案
(1) 1.6
解析
比流器(CT)的負擔以 VA 表示,二次側可接的最大負載阻抗由 Z = VA / I₂² 求得,其中 I₂ 為二次額定電流。本題 CT 規格為 50/5A、40VA,二次額定電流 5A,代入得 Z = 40 / 5² = 40 / 25 = 1.6Ω。也就是說,二次迴路中電流表、電驛線圈及導線電阻的總阻抗不得超過 1.6 歐姆,否則鐵芯會飽和、比流比失準。選項中的 50 是一次側額定電流,40 是 VA 負擔值,20 則無對應計算依據,皆非阻抗值。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。