民國108年 第2梯次 工業配線甲級 學科
第61題
依據CNS 標準,高壓配電盤之主電路作絕緣電阻測試,所用之高阻計其電壓值下列哪些錯誤
題目
依據CNS 標準,高壓配電盤之主電路作絕緣電阻測試,所用之高阻計其電壓值下列哪些錯誤
- (1) 75108 工業配線甲 5-4(序001) 0V
- (2) 250V
- (3) 1000V
- (4) 500V
官方答案
(1) 75108 工業配線甲 5-4(序001) 0V、(2) 250V、(4) 500V
解析
CNS對高壓配電盤主電路的絕緣電阻測試,規定使用1000V高阻計(梅格表)測定,以確認主電路相間及相與地之間的絕緣良好,絕緣電阻值須達規定值以上。500V高阻計用於低壓電路;250V多用於弱電或控制電路;750V不是標準的高阻計額定電壓。因此750V、250V、500V三項錯誤,只有1000V符合規定。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。