民國108年 第2梯次 工業配線甲級 學科
第70題
依據CNS 規定,配電用變壓器接線方式規定,下列敘述哪些正確?
題目
依據CNS 規定,配電用變壓器接線方式規定,下列敘述哪些正確?
- (1) 三相變壓器之相序,若一次側Y 型接線,二次側△接線者,一次側電壓領先二次側電壓30°
- (2) 6.6/3.3KV 及22.8 /11.4KV 單相變壓器之一次側線圈須可接為6600V 或3300V 及22800V 或11400V
- (3) 三相桿上及動力用變壓器, 如一次側規定為Y 接線,中性點不抽出,其二次側應為△接線
- (4) 單相桿上變壓器,二次側線圈須繞成單相二線式或單相三線式用
官方答案
(1) 三相變壓器之相序,若一次側Y 型接線,二次側△接線者,一次側電壓領先二次側電壓30°、(2) 6.6/3.3KV 及22.8 /11.4KV 單相變壓器之一次側線圈須可接為6600V 或3300V 及22800V 或11400V、(3) 三相桿上及動力用變壓器, 如一次側規定為Y 接線,中性點不抽出,其二次側應為△接線、(4) 單相桿上變壓器,二次側線圈須繞成單相二線式或單相三線式用
解析
四項均符合CNS配電變壓器接線規定。Y-Δ接線時,一次側線電壓較二次側線電壓超前30°;6.6/3.3kV及22.8/11.4kV單相變壓器,一次側線圈可串並聯改接為6600V或3300V、22800V或11400V;三相Y接一次側中性點不抽出時,二次側採Δ接線;單相桿上變壓器二次側可繞成單相二線式或三線式供電。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。