民國108年 第2梯次 工業配線甲級 學科
第72題
PLC 配合人機介面使用時,下列敘述哪些正確?
題目
PLC 配合人機介面使用時,下列敘述哪些正確?
- (1) 溫度及壓力開關須接至人機介面,再由人機介面將訊號傳至PLC
- (2) PNP 型近接開關須接至人機介面,再由人機介面將訊號傳至PLC
- (3) 應考慮人機介面故障時之應變操作方法
- (4) 人機介面送入PLC 輸入端之接點以a 接點型式為宜
官方答案
(3) 應考慮人機介面故障時之應變操作方法、(4) 人機介面送入PLC 輸入端之接點以a 接點型式為宜
解析
選項1、2錯誤:溫度開關、壓力開關及PNP近接開關等現場感測器應直接接至PLC輸入,不應先進人機介面再轉送,否則增加故障點且可能危及即時控制。選項3正確:HMI故障時仍須有手動或緊急操作方案。選項4正確:HMI送至PLC輸入的接點宜用a接點,HMI未動作或失效時接點開路,避免誤送出ON命令。