民國108年 第2梯次 工業配線甲級 學科

第72題

PLC 配合人機介面使用時,下列敘述哪些正確?

題目

PLC 配合人機介面使用時,下列敘述哪些正確?

  1. (1) 溫度及壓力開關須接至人機介面,再由人機介面將訊號傳至PLC
  2. (2) PNP 型近接開關須接至人機介面,再由人機介面將訊號傳至PLC
  3. (3) 應考慮人機介面故障時之應變操作方法
  4. (4) 人機介面送入PLC 輸入端之接點以a 接點型式為宜

官方答案

(3) 應考慮人機介面故障時之應變操作方法、(4) 人機介面送入PLC 輸入端之接點以a 接點型式為宜

解析

選項1、2錯誤:溫度開關、壓力開關及PNP近接開關等現場感測器應直接接至PLC輸入,不應先進人機介面再轉送,否則增加故障點且可能危及即時控制。選項3正確:HMI故障時仍須有手動或緊急操作方案。選項4正確:HMI送至PLC輸入的接點宜用a接點,HMI未動作或失效時接點開路,避免誤送出ON命令。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。