斷路器之最低額定運轉電壓,係表示在低於該電壓情況下運轉時,將減少斷路器之
題目
斷路器之最低額定運轉電壓,係表示在低於該電壓情況下運轉時,將減少斷路器之
- (1) 跳脫電流
- (2) 過載電流
- (3) 框架電流
- (4) 啟斷容量(MVA)
官方答案
(4) 啟斷容量(MVA)
解析
斷路器規格中的「最低額定運轉電壓」,是指能可靠執行啟斷動作的最低電壓。當實際運轉電壓低於此值時,消弧室內的電弧熄滅能力與操動機構特性會改變,使斷路器之啟斷容量(MVA,即斷路容量)降低,無法保證額定啟斷能力。跳脫電流、過載電流與框架電流主要取決於額定電流與保護設定,與最低運轉電壓關聯較小。故正確為啟斷容量(MVA)。