民國109年 第1梯次 工業配線甲級 學科
第45題
題目
- (1) 5 級計器其量測誤差為何?1. 最小刻度之±15%
- (2) 全刻度之±15%
- (3) 最小刻度之±1.5%
- (4) 全刻度之 ±1.5%
官方答案
(4) 全刻度之 ±1.5%
解析
計器的準確度等級以全刻度(Full Scale)為基準表示最大容許誤差,1.5 級即表示在額定條件下,指示值與真值之差不會超過全刻度的 ±1.5%。例如全刻度 100A 的 1.5 級電流表,最大誤差為 100×1.5%=±1.5A。等級數字愈小,準確度愈高;此誤差以全刻度為基準,而非以最小刻度或指示值為基準,因此低負載時相對誤差會明顯放大。