民國109年 第1梯次 工業配線甲級 學科

第49題

電纜埋設位置上方常受重載車或其它重力壓力,應採

題目

電纜埋設位置上方常受重載車或其它重力壓力,應採

  1. (1) 管路直埋式
  2. (2) 加強混凝土管路式
  3. (3) 溝槽式
  4. (4) 直埋式

官方答案

(2) 加強混凝土管路式

解析

依電纜埋設相關規範,當埋設位置上方常受重載車輛或其它重力壓力時,為保護電纜免受機械外力損傷,應採「加強混凝土管路式」施工。直埋式(選項4)與管路直埋式(選項1)防壓能力較弱;溝槽式(選項3)雖便於維護,但未必具足夠抗重壓結構。加強混凝土管路以鋼筋混凝土保護管涵承受上覆荷重,能有效分散車輛、重機具之垂直壓力,避免電纜因壓扁、變形造成絕緣破壞或短路。因此於道路、停車場、重車頻繁通行處,應優先選用加強混凝土管路式,以確保供電可靠與維修安全。