民國109年 第1梯次 工業配線甲級 學科

第73題

依據IEEE 標準,常用保護電驛、自動控制數碼代號,下列敘述哪些正確?

題目

依據IEEE 標準,常用保護電驛、自動控制數碼代號,下列敘述哪些正確?

  1. (1) 27 交流低電壓(AC Under Voltage)電驛
  2. (2) 64 接地保護電驛
  3. (3) 50 瞬時過電流(Instantaneous Overcurrent)電驛
  4. (4) 37 相序電壓電驛

官方答案

(1) 27 交流低電壓(AC Under Voltage)電驛、(2) 64 接地保護電驛、(3) 50 瞬時過電流(Instantaneous Overcurrent)電驛

解析

依 IEEE C37.2 的裝置機能編號,27 為交流低電壓電驛,常作為匯流排或馬達的欠壓保護;50 為瞬時過電流電驛,短路電流一超過設定值即無延時跳脫;64 為接地檢知(接地保護)電驛,用來偵測絕緣劣化或接地故障。至於 37 是欠電流、欠載電驛,並非相序電壓電驛;相序(相序電壓)電驛的編號是 47。因此 1、2、3 正確,第 4 項對應錯誤。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料