民國109年 第1梯次 工業配線甲級 學科
第79題
有關故障電流計算原理,下列敍述哪些正確?
題目
有關故障電流計算原理,下列敍述哪些正確?
- (1) 線間短路的故障電流值為三相短路故障值的87%
- (2) 短路故障可分為三相短路故障、線間短路故障、二相短路接地故障及一相接地故障
- (3) 一相接地故障電流約為三相故障電流的60%至120%
- (4) 短路電流的大小與電源有密切關係與負載大小無直接關係
官方答案
(1) 線間短路的故障電流值為三相短路故障值的87%、(2) 短路故障可分為三相短路故障、線間短路故障、二相短路接地故障及一相接地故障、(3) 一相接地故障電流約為三相故障電流的60%至120%、(4) 短路電流的大小與電源有密切關係與負載大小無直接關係
解析
三相短路電流 I3=V/(√3·Z);線間(二相)短路電流 I2=(√3/2)×I3≈0.866I3,約為三相故障電流的 87%,故第 1 項正確。短路故障型態確有三相短路、線間短路、二相接地及一相接地四類;一相接地電流依系統接地方式約為三相故障電流的 60%~120%。短路電流由電源電壓與系統阻抗決定,與負載大小無直接關係。四項皆正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。