民國109年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第66題
電力熔絲(PF)之主要功能,下列選項中哪些是錯誤?
題目
電力熔絲(PF)之主要功能,下列選項中哪些是錯誤?
- (1) 過載保護
- (2) 接地保護
- (3) 逆相保護
- (4) 短路保護
官方答案
(1) 過載保護、(2) 接地保護、(3) 逆相保護
解析
電力熔絲(PF)的主要任務是短路保護:故障電流使熔絲熔斷,快速隔離故障。過載保護通常由積熱電驛或具過載保護的斷路器負責;接地保護由漏電斷路器或接地電驛擔任;逆相保護則由逆相電驛負責。因此選項1、2、3都不是PF的主要功能,選項4才是。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。