第7題

CT 規格中RF 表示

題目

CT 規格中RF 表示

  1. (1) 額定短時間熱電流
  2. (2) 連續熱電流額定因數
  3. (3) 儀器保護因數
  4. (4) 額定連續熱電流

官方答案

(2) 連續熱電流額定因數

解析

CT 規格中的 RF 為 Rating Factor,即連續熱電流額定因數,表示在規定環境條件下,一次側可長期連續通過而不超過規定溫升的電流倍數,常見值為 1.0~1.5。例如額定 100 A、RF=1.5,則可連續承載 150 A。短時間耐受故障電流的能力另以額定短時間熱電流表示,並非 RF;儀器保護因數則為儀表保安因數,兩者意義不同。