民國109年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第72題
有關低壓無熔線斷路器(NFB),下列敍述哪些正確?
題目
有關低壓無熔線斷路器(NFB),下列敍述哪些正確?
- (1) 同一框架容量下可調置數種不同之額定跳脫電流
- (2) 其規格應包括極數(P)、框架容量(AF)、跳脫容量(AT)及啟斷容量(IC)不包含額定電壓 (V)
- (3) 當故障電流大於NFB 之IC 值時,NFB 即可迅速安全跳脫
- (4) 當故障電流小於NFB 之IC 值時,NFB 即可迅速安全跳脫
官方答案
(1) 同一框架容量下可調置數種不同之額定跳脫電流、(4) 當故障電流小於NFB 之IC 值時,NFB 即可迅速安全跳脫
解析
NFB同一框架容量(AF)下,可換裝不同額定跳脫電流(AT)的跳脫元件,故1正確。完整規格必須包含額定電壓、極數、AF、AT及啟斷容量IC,2稱不含電壓是錯的。IC是能安全啟斷的最大故障電流;故障電流超過IC時不能保證安全跳脫,故3錯、4正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。