民國109年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第75題
有一具三相220V 100HP 電動機其額定電流為246 安培,改善前功率因數為85%,操作器之負 載側裝置並聯電容器後功率因數改善至95%,則
題目
有一具三相220V 100HP 電動機其額定電流為246 安培,改善前功率因數為85%,操作器之負 載側裝置並聯電容器後功率因數改善至95%,則
- (1) 操作器至電動機引接線之額定電流為246A
- (2) 幹線分歧點到操作器間之分路導線的容量應大於275A
- (3) 改善後電動機負載電流為220.2A
- (4) 操作器至電動機引接線之安培容量應大於307A
官方答案
(1) 操作器至電動機引接線之額定電流為246A、(2) 幹線分歧點到操作器間之分路導線的容量應大於275A、(3) 改善後電動機負載電流為220.2A、(4) 操作器至電動機引接線之安培容量應大於307A
解析
並聯電容器後,電動機本身電流仍為246A,因此操作器至電動機的引接線電流為246A;依規定,其安培容量至少須達額定電流的1.25倍,即246×1.25=307.5A,故需大於307A。電源側改善後的電流為246×0.85÷0.95≈220.1A,因此幹線分歧點至操作器的分路導線安培容量至少須為1.25×220.1≈275.1A,故需大於275A。以上四項均正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。