民國109年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第79題
下列哪些不宜作為高壓電力系統之過載保護開關?
題目
下列哪些不宜作為高壓電力系統之過載保護開關?
- (1) 熔絲鏈開關
- (2) 電力熔絲
- (3) 斷路器(CB)
- (4) 分段開關
官方答案
(1) 熔絲鏈開關、(2) 電力熔絲、(4) 分段開關
解析
高壓系統的過載保護須由斷路器(CB)配合過電流電驛,依電流大小與時間特性跳脫。熔絲鏈開關與電力熔絲主要用於快速切除短路故障,其額定選擇無法可靠涵蓋持續過載;分段開關僅供無載切換,不能中斷負載電流,因此這三者均不宜作為過載保護開關。