民國109年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第79題

下列哪些不宜作為高壓電力系統之過載保護開關?

題目

下列哪些不宜作為高壓電力系統之過載保護開關?

  1. (1) 熔絲鏈開關
  2. (2) 電力熔絲
  3. (3) 斷路器(CB)
  4. (4) 分段開關

官方答案

(1) 熔絲鏈開關、(2) 電力熔絲、(4) 分段開關

解析

高壓系統的過載保護須由斷路器(CB)配合過電流電驛,依電流大小與時間特性跳脫。熔絲鏈開關與電力熔絲主要用於快速切除短路故障,其額定選擇無法可靠涵蓋持續過載;分段開關僅供無載切換,不能中斷負載電流,因此這三者均不宜作為過載保護開關。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料