民國110年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第13題

可程式控制器輸出端採SSR 型輸出,其輸出信號ON 至輸出閘流體導通時,中間延遲時間約為 多少以下?

題目

可程式控制器輸出端採SSR 型輸出,其輸出信號ON 至輸出閘流體導通時,中間延遲時間約為 多少以下?

  1. (1) 1
  2. (2) 10
  3. (3) 0.2
  4. (4) 0.1 ms

官方答案

(1) 1

解析

SSR(固態繼電器)內部以光耦合器隔離輸入與輸出,再驅動閘流體(或雙向閘流體)導通。從輸入信號 ON 到輸出閘流體實際導通,主要延遲來自光耦合器響應與閘極觸發,一般規格約在 1ms 以下;若為零交越型交流 SSR,還會等待電源零交越才導通,可能再延長至半週期。故本題所指的中間延遲時間約為 1ms 以下。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料