民國110年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第16題

如下圖所示電路,設TR 容量為3ψ11.4KV/220V 1000KVA,阻抗為5%,11.4KV 側為無限BU S,則在F 點之故障電流對稱值約為

題目

如下圖所示電路,設TR 容量為3ψ11.4KV/220V 1000KVA,阻抗為5%,11.4KV 側為無限BU S,則在F 點之故障電流對稱值約為

  1. (1) 60KA
  2. (2) 45KA
  3. (3) 53KA
  4. (4) 40KA。(線路及NFB 之阻抗不計)

官方答案

(3) 53KA