民國110年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第24題

有一單相3300/220V 之變壓器,分接頭(tap)置於3300 之位置,現一次側加壓,二次側只有190 V,欲提高至220V,則分接頭(tap)應改接在

題目

有一單相3300/220V 之變壓器,分接頭(tap)置於3300 之位置,現一次側加壓,二次側只有190 V,欲提高至220V,則分接頭(tap)應改接在

  1. (1) 3150 位置
  2. (2) 2850 位置
  3. (3) 3000 位置
  4. (4) 3450 位置

官方答案

(2) 2850 位置

解析

變壓器二次電壓 V2=V1×Ns/Np,分接頭決定一次側匝數 Np。分接頭在3300位置時 V2=190V,擬提高至220V,需減少 Np(改接較低額定分接頭)。因 V2 與 Np 成反比,Np新=Np舊×190/220=0.8636Np舊,對應分接頭電壓=3300×0.8636≈2850V。故應將分接頭改接2850位置,二次側電壓才會升到220V。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料