民國110年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第53題
為測定開關控制器具中主接點之接觸電阻,不可用
題目
為測定開關控制器具中主接點之接觸電阻,不可用
- (1) 三用電表
- (2) 雙比電橋(DOUBLE BRIDGE)
- (3) 惠斯頓電橋
- (4) 壓降法
官方答案
(1) 三用電表
解析
主接點接觸電阻極小,通常僅數毫歐姆(mΩ)至數十毫歐姆,三用電表之內阻與解析度不足,且量測導線電阻會併入造成誤差,故不可用。正確量測低值電阻應使用雙比電橋(凱爾文電橋,適用1Ω以下低阻)、惠斯頓電橋(適用中高阻值)或壓降法(通以已知電流測端子壓降,依歐姆定律R=V/I計算)。不可用者為三用電表,答案1。