民國110年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第53題

為測定開關控制器具中主接點之接觸電阻,不可用

題目

為測定開關控制器具中主接點之接觸電阻,不可用

  1. (1) 三用電表
  2. (2) 雙比電橋(DOUBLE BRIDGE)
  3. (3) 惠斯頓電橋
  4. (4) 壓降法

官方答案

(1) 三用電表

解析

主接點接觸電阻極小,通常僅數毫歐姆(mΩ)至數十毫歐姆,三用電表之內阻與解析度不足,且量測導線電阻會併入造成誤差,故不可用。正確量測低值電阻應使用雙比電橋(凱爾文電橋,適用1Ω以下低阻)、惠斯頓電橋(適用中高阻值)或壓降法(通以已知電流測端子壓降,依歐姆定律R=V/I計算)。不可用者為三用電表,答案1。