民國110年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第65題

有關配電盤之BIL 試驗之目的,下列敘述哪些錯誤?

題目

有關配電盤之BIL 試驗之目的,下列敘述哪些錯誤?

  1. (1) 絕緣好壞
  2. (2) 測試機械應力
  3. (3) 測試電阻值
  4. (4) 分辨絕緣材料材質

官方答案

(2) 測試機械應力、(3) 測試電阻值、(4) 分辨絕緣材料材質

解析

BIL(Basic Impulse Level,基本衝擊絕緣水準)試驗是以標準雷擊衝擊電壓波(1.2/50 μs)加於配電盤帶電部與地之間,驗證絕緣能否承受過電壓衝擊而不發生閃絡或擊穿,因此「判斷絕緣好壞」正是試驗目的,選項1為正確敘述、不屬錯誤。機械應力耐久、直流電阻值測定、分辨絕緣材料材質,皆非衝擊電壓試驗所能達成,故2、3、4為錯誤敘述,應選。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料