民國110年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第72題
依CNS 標準24KV 級配電盤之交流耐壓試驗,其試驗電壓值下列哪些錯誤?
題目
依CNS 標準24KV 級配電盤之交流耐壓試驗,其試驗電壓值下列哪些錯誤?
- (1) 28KV
- (2) 22.8KV
- (3) 40KV
- (4) 45KV
官方答案
(1) 28KV、(2) 22.8KV、(3) 40KV、(4) 45KV
解析
依CNS標準,24kV級配電盤之交流耐壓(工頻耐壓)試驗電壓為50kV(1分鐘)。其概略原則約為額定電壓2倍再加1kV,即24×2+1=49kV,規格取整為50kV。題目所列28kV、22.8kV、40kV、45kV均低於標準50kV,故全部錯誤。選項1(28kV)僅約額定電壓1.17倍,遠未達要求;選項2(22.8kV)甚至低於額定電壓24kV,明顯不足;選項3(40kV)雖接近仍未達50kV;選項4(45kV)亦低於標準值。因此本題四選項皆非正確試驗電壓,全數為錯誤選項。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。