民國112年 第1梯次 工業配線甲級 學科
第29題
高壓電動機,最常用之起動方式為
題目
高壓電動機,最常用之起動方式為
- (1) 藕合起動
- (2) 電抗器起動
- (3) Y-△起動
- (4) 補償器起動
官方答案
(2) 電抗器起動
解析
高壓(如 3.3kV、6.6kV)大容量電動機之起動電流可達額定值數倍,直接起動會造成系統電壓驟降,故常採串聯電抗器降壓起動:起動時電抗器與定子繞組串聯,降低加於電動機之電壓與起動電流,待轉速上升後再將電抗器短路,為高壓電動機最常用方式。Y-△起動僅適用低壓且運轉為△接之電動機,切換瞬間有斷電衝擊;補償器(自耦變壓器)起動多用於低壓大容量;藕合起動並非通用方式。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。