民國112年 第1梯次 工業配線甲級 學科

第3題

電路裝有並聯電力電容器,此時電路功率因數COSθ=1.0,只將電容量增加,則

題目

電路裝有並聯電力電容器,此時電路功率因數COSθ=1.0,只將電容量增加,則

  1. (1) 功率因數增大
  2. (2) 功率因數減小
  3. (3) 功率因數大於1.0
  4. (4) 功率因數不變

官方答案

(2) 功率因數減小

解析

當 cosθ=1.0 時,電感性負載的無效功率已剛好被電容器完全補償,此時再增加電容量即成「過補償」,電容器供給的無效功率超過負載所需,電流由與電壓同相轉為超前,功率因數 cosθ 反而由 1.0 下降(減小)。功率因數定義為 cosθ,其值最大就是 1.0,不可能大於 1.0;而它既已達 1.0 也不會再增大。因此增加電容量只會使功率因數減小,運轉上並不合經濟。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料