民國112年 第1梯次 工業配線甲級 學科

第32題

3KV 供電每台容量超過300HP 之電動機,其起動電流不超過該電動機額定電流之多少倍

題目

3. 3KV 供電每台容量超過300HP 之電動機,其起動電流不超過該電動機額定電流之多少倍

  1. (1) 6 倍
  2. (2) 2.5 倍
  3. (3) 5 倍
  4. (4) 3.5 倍

官方答案

(4) 3.5 倍

解析

依屋內線路裝置規則對高壓電動機起動電流之限制,以 3.3kV 供電、每台容量超過 300HP 之電動機,其起動電流不得超過該電動機額定電流之 3.5 倍,以避免起動時造成系統電壓驟降、影響其他用電設備。選項中的 6 倍、5 倍、2.5 倍均非本條件所定之限值。實務上常以電抗器降壓起動、Y-△起動或限制起動次數等方式,使起動電流符合此一要求。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料