民國112年 第1梯次 工業配線甲級 學科
第60題
兩只變壓器作V-V連接,供電給100KVA 之三相平衡負載,若增加一只相同的變壓器作△- △連接,則可供電
題目
兩只變壓器作V-V連接,供電給100KVA 之三相平衡負載,若增加一只相同的變壓器作△- △連接,則可供電
- (1) 141
- (2) 173
- (3) 212
- (4) 260 KVA
官方答案
(2) 173
解析
V-V(開式三角)接線的可用容量為單台變壓器容量的√3倍,即√3×S=100 kVA,得單台容量 S=100÷1.732≈57.7 kVA。再加裝一台相同變壓器改接成△-△後,三台全部投入,容量為3×S=3×57.7≈173 kVA。141 kVA是把V-V容量再乘√2的錯誤算法;212、260 kVA則高估了單台容量,皆不符。