民國112年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第25題
某直流電壓表之滿刻度為150V,若要量測440V 之直流電源電壓時,需加裝何種器材?
題目
某直流電壓表之滿刻度為150V,若要量測440V 之直流電源電壓時,需加裝何種器材?
- (1) 分流器
- (2) 比壓器
- (3) 倍壓器
- (4) 比流器
官方答案
(3) 倍壓器
解析
直流電壓表擴大量程需串聯倍壓電阻(倍壓器)。滿刻度150V之表頭,欲量測440V,需串聯電阻分擔超出之電壓(440−150=290V)。設表頭內阻為R,滿刻度電流Im=150/R,串聯電阻Rs需滿足 Rs×Im=290V,故 Rs=R×(290/150)≈1.93R。此串聯電阻即倍壓器(選項3)。分流器用於擴大電流量程(並聯);比壓器(PT)、比流器(CT)為交流測量用互感元件,不適用直流。故正確答案為3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。