民國112年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第27題
電氣設備裝設於有潮濕水氣的環境時,最應該優先檢查及確認的措施是?
題目
電氣設備裝設於有潮濕水氣的環境時,最應該優先檢查及確認的措施是?
- (1) 有無在線路上裝設漏電斷路器
- (2) 電氣設備上有無安全保險絲
- (3) 有無過載及過熱保護設備
- (4) 有無可能傾倒及生鏽
官方答案
(1) 有無在線路上裝設漏電斷路器
解析
潮濕環境會使設備絕緣電阻下降,外殼較易帶電,人員一旦碰觸就可能感電。漏電斷路器可偵測線路對地漏電流,在設定靈敏度內迅速跳脫並切斷電源,對感電防護最直接,因此應優先確認。安全保險絲與過載保護主要在防止過電流、過熱;設備傾倒及生鏽雖也應檢查,但屬機械與腐蝕防護,並非潮濕場所的首要電擊防護措施。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。