第38題

使用隔離開關之目的在於

題目

使用隔離開關之目的在於

  1. (1) 手動啟斷負載電流
  2. (2) 自動啟斷負載電流
  3. (3) 無載時啟斷電路
  4. (4) 緊急時啟斷電流

官方答案

(3) 無載時啟斷電路

解析

隔離開關(刀開關、Disconnect Switch)屬無載開關,設計目的並非切斷負載電流或故障電流,而是在電路無載(已停電、無電流流過)時提供明顯斷路點,使設備與電源確實隔離,供維修人員安全檢修。若於有載狀態強行啟斷,會產生強烈電弧,極易燒毀設備或造成感電危險。其操作雖為手動,但「手動啟斷負載電流」並非功能;自動啟斷與緊急啟斷電流均屬斷路器或電驛之職責。故答案為無載時啟斷電路。