民國112年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第45題

不斷電系統UPS 與緊急發電機的裝置都是應付臨時性供電狀況;停電時,下列的陳述何者是對 的?

題目

不斷電系統UPS 與緊急發電機的裝置都是應付臨時性供電狀況;停電時,下列的陳述何者是對 的?

  1. (1) 緊急發電機會先啟動,不斷電系統UPS 是後備的
  2. (2) 不斷電系統UPS 先啟動,緊急發電機是後備的
  3. (3) 不斷電系統UPS 可以撐比較久
  4. (4) 兩者同時啟動

官方答案

(2) 不斷電系統UPS 先啟動,緊急發電機是後備的

解析

停電瞬間,UPS 由蓄電池經逆變器立即供電,切換時間僅毫秒級,可維持控制設備與電腦短時間運轉;緊急發電機則需啟動、暖機、建立電壓後才能接載,通常耗時數秒以上。因此 UPS 先承擔臨時負載,發電機隨後接手長時間供電,並可對 UPS 充電。UPS 電池容量有限,並非撐得較久,兩者也不是同時啟動。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料