民國112年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第48題

某變壓器其二次側輸出電流為額定輸出電流之半時,則其銅損為額定時之多少倍?

題目

某變壓器其二次側輸出電流為額定輸出電流之半時,則其銅損為額定時之多少倍?

  1. (1) 1/4 倍
  2. (2) 1/2 倍
  3. (3) 4 倍
  4. (4) 2 倍

官方答案

(1) 1/4 倍

解析

變壓器銅損為繞組電阻造成的 I²R 損失,與電流平方成正比。設額定電流為 I、銅損為 I²R;當二次側電流降為 I/2 時,銅損變為 (I/2)²R=I²R/4,也就是額定銅損的 1/4 倍。因此答案為 1/4 倍,而不是隨電流成比例減半。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。