民國112年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第56題
在配電盤中端子及連續部相互間之容許溫昇以何種最高
題目
在配電盤中端子及連續部相互間之容許溫昇以何種最高
- (1) 鍍錫相互間
- (2) 銅相互間
- (3) 鍍銀相互間
- (4) 鍍銀對鍍錫
官方答案
(3) 鍍銀相互間
解析
配電盤內端子、母線連續部等可拆卸接頭的容許溫昇,取決於接頭接觸電阻與氧化程度:接觸電阻愈小、表面愈不易氧化,通電時接頭產生的焦耳熱愈少,容許溫昇就愈高。銀的導電率最高且氧化膜導電性仍佳,故「鍍銀相互間」容許溫昇最高;裸銅與鍍錫接頭接觸電阻較大、氧化後電阻上升明顯,容許溫昇須訂得較低。因此相同截面下,鍍銀接頭可容許較高的溫昇值。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。