民國112年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第59題
三相6600V 之變壓器,其容量為150KVA,此時比流器(CT)之ㄧ次測電流為
題目
三相6600V 之變壓器,其容量為150KVA,此時比流器(CT)之ㄧ次測電流為
- (1) 40A
- (2) 10A
- (3) 50A
- (4) 20A
官方答案
(4) 20A
解析
三相變壓器一次側額定電流 I=S÷(√3×V)=150000VA÷(1.732×6600V)=150000÷11431≈13.1A。比流器一次額定電流須大於且最接近負載額定電流,故選用標準額定 20A/5A 之 CT。若選 10A 則小於 13.1A,會因過載而無法涵蓋額定電流;40A、50A 變比過大,二次電流偏小、靈敏度與計量準確度較差。因此一次側額定電流以 20A 最適當。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。