民國112年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第63題
有關比率差動電驛(Ratio Differential Relay),下列敍述哪些正確?
題目
有關比率差動電驛(Ratio Differential Relay),下列敍述哪些正確?
- (1) 常用於變壓器的差動保護
- (2) 只於被保護器內部故障時產生動作,以防止故障的擴大
- (3) 與過電流保護電驛之原理相同
- (4) 能靈敏地檢出被保護器之內部故障
官方答案
(1) 常用於變壓器的差動保護、(2) 只於被保護器內部故障時產生動作,以防止故障的擴大、(4) 能靈敏地檢出被保護器之內部故障
解析
比率差動電驛比較被保護設備兩側電流的向量差:正常負載或外部故障時,兩側電流相互抵消,電驛不動作;只有被保護設備內部故障,差流超過設定值時才動作,因此能靈敏檢出內部故障並防止故障擴大。它常作為變壓器、發電機及匯流排的差動保護。過電流電驛係依電流大小與時限動作,原理不同,選項3不正確。