民國112年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第7題
容量30KVA 二次額定電壓為210V,百分率阻抗(PERCENT IMPEDANCE)為4%之單相變壓器 三台,以△-△接線時其二次側RS 相間之短路電流約為
題目
容量30KVA 二次額定電壓為210V,百分率阻抗(PERCENT IMPEDANCE)為4%之單相變壓器 三台,以△-△接線時其二次側RS 相間之短路電流約為
- (1) 4357A
- (2) 3572A
- (3) 5357A
- (4) 6186A SYM。(假設變壓器一次側為無限BUS)
官方答案
(4) 6186A SYM。(假設變壓器一次側為無限BUS)