民國112年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第7題

容量30KVA 二次額定電壓為210V,百分率阻抗(PERCENT IMPEDANCE)為4%之單相變壓器 三台,以△-△接線時其二次側RS 相間之短路電流約為

題目

容量30KVA 二次額定電壓為210V,百分率阻抗(PERCENT IMPEDANCE)為4%之單相變壓器 三台,以△-△接線時其二次側RS 相間之短路電流約為

  1. (1) 4357A
  2. (2) 3572A
  3. (3) 5357A
  4. (4) 6186A SYM。(假設變壓器一次側為無限BUS)

官方答案

(4) 6186A SYM。(假設變壓器一次側為無限BUS)

官方資料