有關高壓配盤之裝置,應注意的事項為

題目

有關高壓配盤之裝置,應注意的事項為

  1. (1) 配電盤箱裝置後之通道宜保持在80 公分以上
  2. (2) 設備容量一次額定電流超過50A 者,應裝置電流表及電壓表
  3. (3) 配電盤的裝置應使工作人員於正常工作情況下不會發生危險
  4. (4) 配電盤上之各項儀表及配線等應易於點檢及維護

官方答案

(1) 配電盤箱裝置後之通道宜保持在80 公分以上、(2) 設備容量一次額定電流超過50A 者,應裝置電流表及電壓表、(3) 配電盤的裝置應使工作人員於正常工作情況下不會發生危險、(4) 配電盤上之各項儀表及配線等應易於點檢及維護

解析

高壓配電盤裝置應注意安全與維護空間:配電盤箱裝置後通道宜保持80公分以上,使工作人員在正常工作情況下不致發生危險,且盤上儀表及配線應易於點檢及維護。配電盤一次額定電流超過50A者,應裝設電流表及電壓表,以監視運轉電流與電壓;50A以下者得免裝設。四項均正確。