民國114年 第2梯次 工業配線甲級 學科
第1題
如下圖所示電路,設TR 容量為3ψ11.4KV/220V 1000KVA,阻抗為5%,11.4KV 側為無限 BUS,則在F 點之故障電流對稱值約為
題目
如下圖所示電路,設TR 容量為3ψ11.4KV/220V 1000KVA,阻抗為5%,11.4KV 側為無限 BUS,則在F 點之故障電流對稱值約為
- (1) 53KA
- (2) 60KA
- (3) 45KA
- (4) 40KA。(線路及NFB 之阻抗不計)
官方答案
(1) 53KA