民國114年 第2梯次 工業配線甲級 學科
第24題
運轉中,擬在既設CT 二次電路上更換電流表時,下列何項為最優先之操作?
題目
運轉中,擬在既設CT 二次電路上更換電流表時,下列何項為最優先之操作?
- (1) 將CT 二次側接線斷開
- (2) 將CT 二次側短路
- (3) 將欲更換之電流表拆除
- (4) 將CT 一次側接線斷開
官方答案
(2) 將CT 二次側短路
解析
CT(比流器)二次側在運轉中嚴禁開路。因為一次側電流由負載決定,二次側一旦斷開,磁通幾乎全部用於激磁,二次側會感應出極高電壓,可能擊穿絕緣、燒損 CT,甚至危及人員。因此更換電流表前,必須先用短路片或短接線將二次側短路,確認短路確實後再拆除電流表,更換完成後依序復原並移除短路。斷開二次側接線正是最危險的動作;切斷一次側需停電且影響供電,並非更換儀表時的最優先操作。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。