民國114年 第2梯次 工業配線甲級 學科

第24題

運轉中,擬在既設CT 二次電路上更換電流表時,下列何項為最優先之操作?

題目

運轉中,擬在既設CT 二次電路上更換電流表時,下列何項為最優先之操作?

  1. (1) 將CT 二次側接線斷開
  2. (2) 將CT 二次側短路
  3. (3) 將欲更換之電流表拆除
  4. (4) 將CT 一次側接線斷開

官方答案

(2) 將CT 二次側短路

解析

CT(比流器)二次側在運轉中嚴禁開路。因為一次側電流由負載決定,二次側一旦斷開,磁通幾乎全部用於激磁,二次側會感應出極高電壓,可能擊穿絕緣、燒損 CT,甚至危及人員。因此更換電流表前,必須先用短路片或短接線將二次側短路,確認短路確實後再拆除電流表,更換完成後依序復原並移除短路。斷開二次側接線正是最危險的動作;切斷一次側需停電且影響供電,並非更換儀表時的最優先操作。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料