民國114年 第2梯次 工業配線甲級 學科
第27題
為測定開關控制器具中主接點之接觸電阻,不可用
題目
為測定開關控制器具中主接點之接觸電阻,不可用
- (1) 惠斯頓電橋
- (2) 雙比電橋(DOUBLE BRIDGE)
- (3) 三用電表
- (4) 壓降法
官方答案
(3) 三用電表
解析
開關控制器具主接點的接觸電阻屬微歐姆(μΩ)等級,必須以較大測試電流配合壓降法量測,以破壞接觸面氧化膜的影響。壓降法是通以額定電流,量測接點兩端電壓降後以 R=V/I 計算;雙比電橋(克耳文電橋)亦適用於低電阻量測。三用電表電阻檔的測試電流極小、解析度僅約 0.1 Ω,無法分辨微歐姆級的接觸電阻,故不可用。惠斯頓電橋一般用於中值電阻範圍,量測接點仍以雙比電橋或壓降法為主。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。