民國114年 第2梯次 工業配線甲級 學科
第34題
電力系統上影響短路電流對稱值與非對稱值之因素為
題目
電力系統上影響短路電流對稱值與非對稱值之因素為
- (1) 負載種類
- (2) 負載大小
- (3) 使用頻率
- (4) 直流成分大小
官方答案
(4) 直流成分大小
解析
短路電流由交流對稱分量與直流衰減分量疊加而成。直流分量的大小取決於短路瞬間的電壓相角及系統電阻電抗比(X/R),其大小會改變波形的非對稱程度與瞬時峰值,是影響非對稱值的關鍵,並與對稱分量共同決定短路電流總值。負載種類、負載大小不決定故障迴路阻抗;系統使用頻率通常固定,不是本題所指的變動因素。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。