民國114年 第2梯次 工業配線甲級 學科
第48題
12KV 50/5A 40VA 之CT,其二次側可連接之負載其最大阻抗為
題目
12KV 50/5A 40VA 之CT,其二次側可連接之負載其最大阻抗為
- (1) 1.6
- (2) 50
- (3) 20
- (4) 40 歐姆
官方答案
(1) 1.6
解析
比流器(CT)的負擔以伏安(VA)標示,其二次側可連接的最大負載阻抗 Z=VA/I2²。此 CT 規格 50/5A、40VA,二次額定電流為 5A,代入得 Z=40/5²=40/25=1.6 歐姆。也就是二次回路外接的電驛、導線等總阻抗不得超過 1.6 歐姆,否則 CT 會過載而使比值誤差與相位誤差增大,影響計量與保護動作的正確性。50、20、40 歐姆均遠大於容許值。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。